Enteisen, obwohl nicht notwendig?

  • Hallo zusammen!

    Habe heute gesehen, das die WP in einen Abtauzyklus gegangen ist (ca 1900 Uhr), obwohl nicht notwendig. Kein Schmalzwasser, alles trocken. Aber die Kurven schauen absolut gleich wie ein Abtauzyklus aus.

    Der COP, laut Rechnung, war zu dem Zeitpunkt kurz vorher sogar ca 4 (eher drüber).
    Die Modulation, die Kompressorfrequenz total unten auf 25Hz.
    Elektrische Leistungsaufnahme 300W, Erzeugung 1570W.
    Alles mit HeishaMon aus der WP erfasst.
    Außentemp. war ca 6°C, die VL Temp ca 28°C bei 25°C Setpoint. "Regelung" ist auf Fix, nicht Heizkurve.

    Sie ist heute tagsüber immer gelaufen und hat um ca 1600 Uhr mal abgetaut (oder vielleicht auch nicht?).

    Um 2000 Uhr hat sie dann ordnungsgemäß abgeschaltet.

    Macht das "Abtauen" irgendwie Sinn? Oder war das ein "Takten"?
    Kann ich den Werten überhaupt trauen?

    Danke, Andi.

    Gerät :
    Panasonic Aquarea KIT-WC03K3E5
    = WH-SDC0309K3E5+ WH-UDZ03KE5

    COP:
    PHIout="WP_Heat_Power_Production"
    Pel="WP_Heat_Power_Consumption"
    COP=(PHIout/Pel)


    Habe gerade noch die Kurve für HeishaMon-MQTT "main/Defrosting_State" hinzugefügt.
    Danach scheint es echt ein Defrosting gewesen zu sein.???

    Und der "main/Operations_Counter" geht jedes mal um 2 hoch.

    Edited 2 times, last by Teedrinker: Ein Beitrag von Teedrinker mit diesem Beitrag zusammengefügt. (January 19, 2025 at 9:51 PM).

  • Danke für die Antwort.
    Aber bei uns strahlendes Wetter, wolkenlos.
    Relative Luftfeuchte kann ich nicht sagen, aber sicher nicht seeehr hoch.
    Und wie gesagt gleich nach dem Vorgang habe ich nachgeschaut und kein Schmelzwasser gesehen - alles trocken!

    Man sieht auch im Trend, COP vorher und nachher gleich groß und ca 4, was an sich schon ja sehr gut ist.

    Also warum enteisen?

  • Danke für die Antwort.
    Aber bei uns strahlendes Wetter, wolkenlos.
    Relative Luftfeuchte kann ich nicht sagen, aber sicher nicht seeehr hoch.
    Und wie gesagt gleich nach dem Vorgang habe ich nachgeschaut und kein Schmelzwasser gesehen - alles trocken!

    Man sieht auch im Trend, COP vorher und nachher gleich groß und ca 4, was an sich schon ja sehr gut ist.

    Also warum enteisen?

    Die relative Luftfeuchtigkeit spielt eine sehr große rolle und der Augenschein beim Blick aus dem Fenster kann täuschen.

    Gestern Morgen, als die Sonne aufging erstrahlten die Botanik unter einer Eisblumenkruste.

    Es wurde zügig warm und die Pracht schmolz und die Luftfeuchtigkeit war so hoch das der Taupunkt im Bereich der Temperatursenke (am Wärmetauscher) zügig erreicht wurde. WP taute gemäß internem Algorithmus ab und das Kondensat lief wie gewünscht über den Ablauf ab, die "trockene" Luft der Umgebung verhinderte Wrasenbildung und Kondensat in der unmittelbaren Umgebung.

    Üblicherweise tauen WP ,sobald sie über diverse Betriebsparameter Vereisungsbildung detektieren, proaktiv ab.

  • Danke.

    Ist mir alles klar. Wenn bei gegebener Außentemp. und gegebener VL Temp der COPsinkt ist die Anlage wahrscheinlich vereist.

    Aber in diesem Fall sind die Hinweise dagegen.
    (Kein Wasser-Feuchtigkeit unter WP, die COP Kurve, die Leistungsaufnahme usw.)

    Kann es sein, das die Panasonic "proaktiv" alle x Stunden auf jeden Fall mal Warmwasser durchschickt?