Hallo zusammen!
Habe heute gesehen, das die WP in einen Abtauzyklus gegangen ist (ca 1900 Uhr), obwohl nicht notwendig. Kein Schmalzwasser, alles trocken. Aber die Kurven schauen absolut gleich wie ein Abtauzyklus aus.
Der COP, laut Rechnung, war zu dem Zeitpunkt kurz vorher sogar ca 4 (eher drüber).
Die Modulation, die Kompressorfrequenz total unten auf 25Hz.
Elektrische Leistungsaufnahme 300W, Erzeugung 1570W.
Alles mit HeishaMon aus der WP erfasst.
Außentemp. war ca 6°C, die VL Temp ca 28°C bei 25°C Setpoint. "Regelung" ist auf Fix, nicht Heizkurve.
Sie ist heute tagsüber immer gelaufen und hat um ca 1600 Uhr mal abgetaut (oder vielleicht auch nicht?).
Um 2000 Uhr hat sie dann ordnungsgemäß abgeschaltet.
Macht das "Abtauen" irgendwie Sinn? Oder war das ein "Takten"?
Kann ich den Werten überhaupt trauen?
Danke, Andi.
Gerät :
Panasonic Aquarea KIT-WC03K3E5
= WH-SDC0309K3E5+ WH-UDZ03KE5
COP:
PHIout="WP_Heat_Power_Production"
Pel="WP_Heat_Power_Consumption"
COP=(PHIout/Pel)
Habe gerade noch die Kurve für HeishaMon-MQTT "main/Defrosting_State" hinzugefügt.
Danach scheint es echt ein Defrosting gewesen zu sein.???
Und der "main/Operations_Counter" geht jedes mal um 2 hoch.