  • Guten Abend,

    Ich habe eine Situation mit meiner Brötje EcoCondens Kompakt BBK 22D Gasbrennwertheizung, die den Fehlercode 133 anzeigt. Während meiner umfangreichen Recherchen im Internet sind mir bestimmte Aspekte ins Auge gefallen.

    Die Betreuung meines Heizgeräts erfolgt durch einen qualifizierten Brötje-Fachvertreter. Die vorherige Wartung wurde am 15.09.2021 und zuletzt am 25.08.2012 durchgeführt. Die folgende Inspektion war ursprünglich für den Februar 2023 geplant.

    Interessanterweise tritt der Fehlercode 133 auf dem Display des Gerätes auf, sobald die Außentemperatur unter 10 Grad Celsius fällt. Versuche, das Gerät zurückzusetzen, haben lediglich temporäre Erfolge erzielt - normalerweise hält diese Lösung zwischen ein und dreieinhalb Tagen an, bevor der Fehlercode erneut erscheint.

    Die Auskunft, die ich aus dem Internet zusammentragen konnte, deutet darauf hin, dass dieser Fehler häufig bei Gasbrennwertkesseln der Serien C und D auftritt. Offenbar empfiehlt der Brötje-Kundendienst die Verwendung einer speziellen Einlegeleiterplatte, bekannt als LMU 74, um das Problem zu beheben.

    Laut der technischen Veröffentlichung, die Brötje an seine Servicepartner richtete und die sich über zwei Seiten erstreckt, ist diese Platte eine Lösung für die häufigen Flammenerkennungsprobleme (Fehler 133), die aufgrund abnehmender Kondensatorkapazität bei Gasbrennwertkesseln der Serien C und D auftreten.

    Laut Brötje sollte diese Platte präventiv bei allen relevanten Geräten im Zuge der regelmäßigen Wartung eingesetzt werden. Im Lieferumfang der Platte ist eine Montageanleitung enthalten und zusätzlich sind einige Montagevideos auf der Webseite Imu74.broetje.de verfügbar. Durch die Implementierung dieser Leiterplatte ist keine erneute Programmierung des Heizsystems erforderlich. Brötje erstattet dem Kundendienst die Kosten in Höhe von 58 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

    Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass bei Auftreten des Fehlers 133 und bei Flammenproblemen ausschließlich geschulte Fachleute eingreifen sollten, um eine sichere und effiziente Lösung zu gewährleisten.